Можно ли заменить автомат на более мощный?
Avatar
ibragim
New Member
Подписчики
Сообщений: 2
Зарегистрирован:
24.03.2019
sp_userofflinesmall Не в сети
1
24.03.2019 - 10:43
sp_permalink sp_print

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, кто-нибудь советом.

В своем доме установлен автомат на 16А, в эту зиму начал включать электрический камин для обогрева. Спустя несколько минут такого включения автомат начинает выбивать. Если оставляю его на ночь, до утра работает нормально, думаю причина в слишком большой мощности. Можно ли поставить на место этого автомата более мощный, к примеру, на 20А или даже с запасом на 25А?

Avatar
Макаров Дмитрий
Админ
Сообщений: 66
Зарегистрирован:
24.09.2011
sp_useronlinesmall В сети
2
24.03.2019 - 11:08
sp_permalink sp_print

Основным критерием для увеличения номинала автомата является достаточный запас сечения проводки. Для этого производится расчет допустимого номинала, в зависимости от типа применяемого для проводки кабеля. Чтобы упростить себе задачу, воспользуйтесь такой таблицей:

Таблица: зависимость допустимой нагрузки от сечения жилы

https://www.asutpp.ru/wp-conte…..hily-2.jpg

К примеру, если у вас используется медный проводник с поперечным сечением в 1,5мм2, то номинально допустимой нагрузкой будет 19А. Соответственно, для такой проводки даже автомат на 20А будет недопустимым, поскольку сеть может работать под перегрузкой. Если у вас установлена алюминиевая проводка на 2,5мм2, то вы смело можете заменить автомат 16А на 20А, так как номинальный ток для таких жил составляет 22 А. Но увеличивать предел срабатывания автомата до 25А для проводки из алюминия на 2,5мм2 уже недопустимо.

Также следует отметить, что возникновение отключений не всегда обусловлено использованием мощного оборудования. Если в предыдущие годы при включении этого же обогревателя автомат не выбивал, то причина отключений может заключаться в каких-либо неисправностях другого оборудования. В такой ситуации вам лучше проверить всю схему электроснабжения.

Часовой пояс форума: Europe/Moscow
Одновременно посетило форум: 59
На сайте: Макаров Дмитрий
13
Гость(и)
Сейчас смотрят эту страницу:
1 Гость(и)
Лучшие авторы:
saplet: 14
delta: 8
sergomaxer: 6
ttp: 5
garius: 5
frnk: 3
Serg: 2
etha28: 2
shot: 2
akrabat: 2
Новые пользователи:
Legendary
Mickeybaf
DonaldMap
RentCarshow
Linksysqdq
Fingerboardeoc
AlinaBELIboom
SceriffClirl
semenapostolov
SuperSlotsExiny
Статистика форума:
Группы: 5
Форумы: 18
Темы: 68
Посты: 139

 

Статистика пользователя:
Гостей авторов: 0
Участников: 578
Модераторов: 0
Администраторов: 1
Администраторы: Макаров Дмитрий
sit adipiscing leo. nec Aliquam id sed risus ut dolor. velit, quis Adblock
detector